问题一:高层混凝土P243条文说明中说双向地震作用可不考虑偶然偏心,但应与单向地震作用考虑偶然偏心的计算结果进行比较,取不利情况。请问一下,这个也适合用于所有的单多层结构吗?抗震规范中并没有提这个。是取不利情况还是直接应用双向地震作用组合后的结果就可以了?
问题二:剪重比中,剪力是单向地震作用下的剪力,那么这个单向地震作用是考虑了扭转耦联和偶然偏心的吗?还是考虑或者不考虑哪些情况的
发表于 2019-1-21 14:57 | 显示全部楼层
问题一,不是所有结构多需要考虑双向地震,高规4.3.2条第2款指出,质量和刚度分别明显不对称的结构应考虑双向地震下的扭转影响;其他情况下可以只考虑单向地震作用(考虑偶偏);所以并不是所有但多层结构都需要,抗规在5.1.1条第3款也有类似表述,并非没提!这里说的计入双向地震下的扭转影响应该就是按高规条文说明中所说的双向(不考虑偶偏)与单向(考虑偶偏)取不利的做法。
问题二,剪重比中的剪力应该是对应于你 计算了的剪力(如果没有考虑双向地震,那么就是单向(考虑偶偏),如果考虑双向地震,那就是双向(不考虑偶偏)与单向(考虑偶偏)取不利);