[高层] 高规10.2.6条转换层的抗震构造措施怎么提高

[复制链接]
发表于 2013-1-5 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
《高规》10.2.6条:转换层位置在3层及3层以上底部加强部位抗震等级提高一级。该条条文说明,底部加强部位的抗震等级按表提高一级采用,提高其抗震构造措施。难道抗震计算时不提高吗?仅提高抗震构造措施?
发表于 2013-1-5 16:21 | 显示全部楼层
仅提高抗震构造措施
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-6 09:04 | 显示全部楼层
个人认为,抗震计算不提高,提高的是抗震措施,当然包括抗震构造措施
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-15 20:04 | 显示全部楼层
应该是只提高抗震构造措施,框支剪力墙结构,设计时一般是强化下部,弱化上部,转换层位置较高时,更容易出现内力出边,如果把上部的墙体加的太强,真正地震时,破坏可能从转换层开始,那将是毁灭性的