[抗震] 抗震规范表6.3.6条注3的疑问

  [复制链接]
发表于 2014-3-24 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个一级的框架结构实际的轴压比u=0.7,根据抗规表6.3.6轴压比限制应为0.65,因此框架需要加强,
假设采取了注4的加强方式,则轴压比限值提高到了0.65+0.1=0.75,此时可以满足轴压比要求
那么现在求最小配箍特征值的时候,轴压比按照多少来取?

本题有人说规范已经明确,但是不同人读了理解不同,会有很大的误解,来看下大家的观点,欢迎积极参与讨论。
单选投票, 共有 131 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2014-3-24 12:12 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 金币

怎样查取配箍特征值,我的理解:
1.注3单独操作,按实际轴压比;
2.注4单独操作,按实际轴压比;
3.注3+注4联合操作,按表中限值+0.1查
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-24 12:22 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 金币

按注4操作只能提高0.05,最小配箍特征值按轴压比不提高时取。注3和注4同时采取以及只采取注3,都按轴压比提高0.1来计算最小配箍特征值。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-24 12:30 | 显示全部楼层
天刺 发表于 2014-3-24 12:12
怎样查取配箍特征值,我的理解:
1.注3单独操作,按实际轴压比;
2.注4单独操作,按实际轴压比;

经过考虑,我原来的按照实际轴压比+0.1的想法否定了,理由是如果都是+0.1的话,那么表达上注3和注4应该采用相同的文字。

按照注3的最后一句话,我倾向于选择0.75,
理由:采用注3的加强措施后,这里面只有轴压比限值提高了,比较符合规范的说法,只是表达有点问题;而且因为采取注3的做法实际上说明实际轴压比(题中的0.7)和提高后的轴压比限值(0.65+0.1-0.75)相差不大。

这样的话实际上相当于在通过加强箍筋提高轴压比限值的时候,我们首先要看表6.3.6是否满足,其次还需要通过最小配箍率来限制,双重控制。这钟做法和注4是一个思路,而且似乎说得过去。

当然我想还是很多人会选择0.7,据寒冰的说法,张庆芳认为这里应该采用实际轴压比,也就是0.7.这种做法除非是规范注3的后一句话是多余的。

作为一个过气的考试人员,我的观点仅供参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-24 12:33 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 金币

天刺 发表于 2014-3-24 12:12
怎样查取配箍特征值,我的理解:
1.注3单独操作,按实际轴压比;
2.注4单独操作,按实际轴压比;

推荐按天刺哥的来
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-24 12:38 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 金币

我个人一直是按照实际轴压比查表的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-24 12:47 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 金币

每个人对规范的研读确实都有不同的理解,所以要多琢磨啊
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-24 12:53 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 金币

此时按实际轴压比查配箍特征值
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-24 13:18 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 金币

个人理解应按照实际轴压比查配箍特征值
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-24 13:56 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 金币

配箍特征值一直是按的实际轴压比查表
回复

使用道具 举报