[荷载] 施书1.5.26中100年敏感高层围护的基本风压

[复制链接]
发表于 2016-6-29 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
施书1.5.26中100年设计年限的敏感高层,维护结构采用50年基本风压,认为不妥。根据《荷载规范》8.1.2的条文说明“对于此类结构的围护结构不再提高”。提高应该指放大系数1.1,基本风压应该仍取100年重现期的基本风压,应为1.75*1.125*1.28*0.7才对,不知道有没有更好的理解?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
发表于 2016-7-4 10:21 | 显示全部楼层
我觉得用50年的 因为围护结构的耐久性肯定没有100年 用100年没有意义,用50年的就已经放大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-13 11:25 | 显示全部楼层
8.1.2条文说明说的很明白,按50年取。

点评

荷规8.1.2条纹说明中围护结构按50年重现期基本风压是指对风荷载敏感的高层建筑和高耸结构以及自重较轻的钢木结构的围护结构; 而不是说设计使用年限100年的围护结构  详情 回复 发表于 2016-9-25 22:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-25 22:25 | 显示全部楼层
晓喷头 发表于 2016-7-13 11:25
8.1.2条文说明说的很明白,按50年取。

荷规8.1.2条纹说明中围护结构按50年重现期基本风压是指对风荷载敏感的高层建筑和高耸结构以及自重较轻的钢木结构的围护结构;
而不是说设计使用年限100年的围护结构
回复 支持 反对